智能、快速、安全 – 适于智能本地网络站的新型测量技术
现代供应商:在与Rheinischen NETZGesellschaft(RNG)的合同中,RheinEnergie已经开始在本地网络站中引入智能技术。而WAGO技术是智能LNS的重要组件。
总部位于科隆的电力供应商RheinEnergie利用基于WAGO 750 XTR的强大I/O系统,对配电网络提出了深刻见解。他们的目标是进一步缩短停机时间。
Christopher Brunn巧妙地借助X-acto刀,使最近交付的开关设备装置无需再使用多层保护膜。“我们目前配备了两套这种新的开关设备,”RheinEnergie主要技术协调员Brunn表示。“它们很快将投入到科隆周围的本地网络站中,以替代原有技术,”RheinEnergie技术网络服务部门系统设计人员Markus-Oliver Maitz解释道。
这两套开关设备并不是终点。RheinEnergie会定期对本地网络站(LNS)进行现代化改造,将原有技术替换为新技术,这是他们与网络运营商Rheinisch NETZGesellschaft(RNG)的合同内容的一部分。现在这涉及到更多内容:不仅仅是现代化改造,配电网络还应变得更加智能。
“我们的供电区非常庞大。举例来说,如果林德拉尔供电区在交通高峰期出现了故障并且需要维修团队维修,那么他们要花费很长时间才能抵达现场。”Maitz在介绍智能升级的背景时表示。之后维修团队必须在现场查明问题。如果控制中心可以将出现故障的范围缩小到某个LNS,那么就可以更快地解决问题。
在RheinEnergie的供电区中,包括私人网络站在内约有共8000个LNS。其中大多数位于科隆市内及周边地区。“我们的本地网络站已经按照网络运营商战略资产管理的要求进行了现代化改造”,RheinEnergie的设计与控制器专家Thomas Otto解释道。
同时,他还指出,为了按照预期缩短停机时间,只需来自同一供应环网的三个或四个LNS发送故障方向即可。在这些智能LNS中,“智能”测量技术不仅是快速故障定位的先决条件,也是执行下一步的基础。“借助已安装的远动技术,我们的同事可在交错连接的控制中心执行远程切换操作。在最理想的情况下,至少有一半受停机时间影响的客户可以在短时间内再次通电,”Otto补充说道。
借助WAGO 750 XTR系列I/O控制器,这一全新开关设备可以确保一切按计划运行。
“我们想要寻找一款紧凑型控制系统,既能够方便浏览所有必要信息,又可以安装于小型配电柜中,”系统设计师Maitz在总结所面临的挑战时表示。它的价格也不应十分昂贵且具有高绝缘强度。
750 XTR系列满足了以上全部要求,并且不止于此。尽管外形设计十分紧凑,这款坚固耐用的控制器仍可使用不同的通信协议对通道进行处理,每个控制面板最多可处理16个通道,此外还可转发数据。在RheinEnergie,这一切可通过Modbus TCP/IP执行。短路指示灯、接地连接指示灯、断路器或SF6压力损失——总之,WAGO控制器可以在RheinEnergie的开关设备装置中管理约50条消息和命令。
连接即可使用:RheinEnergie的开关装置涵盖一次和二次设备,以交钥匙形式交付,包括一个现场总线适配器、一个电源滤波器和一个终端模块。十分便于安装。
“如果要在以前实施这类操作,您必须针对每个命令为远动装置单独铺设电缆,”Otto解释道。由此会造成大量电缆杂乱无章,甚至连维护专家都深感头痛。现在,一条LAN电缆就足以连接控制器和远动系统。信息可从远动设备传输到控制中心。这样,RheinEnergie无需使用公共通信,仅依靠自己的数据网络便可将数据从LNS传输到控制中心。
包含所有一次和二次设备在内的开关装置以交钥匙的形式交付到RheinEnergie。每套开关装置的基本设备包括一个现场总线适配器、一个电源滤波器和一个终端模块——其他设备可根据相应地区本地网络站的具体需求而定。除此之外还配备不间断电源,由来自WAGO的两个电池组供电。
“该电池组由WAGO的专家进行配置,完全符合我们的规范。在出现电力故障时,系统还能额外运行四个小时,每个现场能够切换三次,”Maitz解释道。继2016年春天安装第一个系统原型后,RheinEnergie的技术人员继发安装了后续系统。
“WAGO控制器为我们提供了所有的必要数据,它外形紧凑,尤其适合各种环境条件,易于进行参数化配置,可灵活扩展,最重要的是价格低廉,完全满足我们的所有要求,”Maitz总结说。
利用三到四个数控面板改造普通LNS只要一周时间。智能技术已成为网络站改造计划的固定组成部分,正不断集成到LNS中。在未来数月或数年内,更多iLNS将逐渐纳入到RheinEnergie的控制中心,这其中包括WAGO控制器在现场监测的所有数据。
光伏系统或风力涡轮机等分布式且不稳定的能源网络也能更好地运行,这可以说是一种附带效果。因为,如果系统向网络输入过多电力以至于出现故障,电力将反向流动,这样WAGO控制器将报告此信息,控制中心就可以采取相应行动。“我们目前的平均停机时间还不到八分钟,”Maitz表示。“这一重要参数很快就会再次降低。”
文:DANIEL WIESE | WAGO
图:NIKI ROMCZYK | ALPHADIALOG